Bonjour tous le monde
lors de mes etudes sur l'impacte des parc sur le resaeux electrique, le probleme de gestion du réactifs se montre tres en amont comme un surcout invistissment et en maintenace (de grand batterie de condensateurs)
Ma question est : à quel point les machines eolienne (asynchorne) participe au reglage du reactif et en quel mesure on est obligé à rajouter un poste de batteris de condensateur
BRAM
Nouveau
 
Messages: 2
Inscrit le: Ven Juin 20, 2008 11:53 am

Messagepar Guy sur Ven Juin 20, 2008 2:21 pm

Si j'ai de bons souvenirs, il est possible de produire souplement de la puissance réactive avec les alternateurs liés à l'hydraulique.
Si personne ne répond, j'irai revoir mes (vieux) diagrammes vectoriels...

Papy Guy :mrgreen:
Guy
Assidu
 
Messages: 228
Inscrit le: Mar Oct 09, 2007 8:50 am
Localisation: Gesves (Belgique)

Messagepar TheWindPower sur Ven Juin 20, 2008 2:50 pm

Bienvenue sur le forum !

Je passe la main, tout ce qui est électrique me donne des boutons...

Michaël
Administrateur
Avatar de l’utilisateur
TheWindPower
Administrateur
 
Messages: 4185
Inscrit le: Mar Oct 17, 2006 8:30 pm
Localisation: En bas de l'éolienne !

Messagepar Guy sur Mer Juin 25, 2008 11:54 am

Bon, j'ai essayé de réunir mes vieux souvenirs...

Le réseau transporte de l'énergie active (utile) et de l'énergie réactive (conséquence de l'impédance complexe des récepteurs sur le réseau).
Les consommateurs sont tenu de limiter cette effet (batteries de condensateurs, moteurs synchrones surexités,..), mais il est inévitable.
Il faut donc créer les deux type de puissance pour alimenter le réseau.

J'ai lu que les éoliennes ne génèrent pas de puissance réactive..?
Mais je n'en suis pas sûr...Merci de confirmer et d'expliquer pourquoi si quelqu'un le peut..

Papy Guy
Guy
Assidu
 
Messages: 228
Inscrit le: Mar Oct 09, 2007 8:50 am
Localisation: Gesves (Belgique)

Messagepar olivier sur Mer Juin 25, 2008 4:49 pm

Pour chaque parc, c'est ERDF qui demande une certaine quantité de réactif (via le réglage de la tangente phi), ensuite aux exploitants des parcs de régler leurs machines en conséquences (comme le réglage pour délivrer la bonne tension du réseau).
Sur une Enercon par exemple, ce réglage est simple et efficace.
olivier
Habitué
 
Messages: 105
Inscrit le: Ven Nov 09, 2007 3:51 pm

Messagepar Guy sur Mer Juin 25, 2008 5:39 pm

C'est l'électronique de puissance (avec des condensateurs?) qui adapte le déphasage entre la tension et le courant débité pour l'ajuster au déphasage que le réseau demande?
Guy
Assidu
 
Messages: 228
Inscrit le: Mar Oct 09, 2007 8:50 am
Localisation: Gesves (Belgique)

Messagepar neg sur Jeu Juin 26, 2008 8:18 pm

Les eoliennes à génératrice asynchrone sont équipées de batteries de condensateurs dont la puissance peut etre regler par des systemes de train de contacteurs. En bref on couple plus ou moins de contacteur selon la puissance demandée.Tout ce fait automatiquement.Les eoliennes produisent du reactif lors de certaines phases de production, si la compensation ne se fait pas le proprietaire du parc paye une amende à Edf en fonction de l'energie reactive produite.Sur les systemes a rotor bobiné il est plus simple d'agir sur le convertisseur tout comme le fait enercon sur sont onduleur ce qui permet de jouer sur le cos fi et la tan fi .
neg
Nouveau
 
Messages: 36
Inscrit le: Ven Nov 02, 2007 11:01 pm

Messagepar roulio sur Jeu Juin 26, 2008 9:54 pm

EDF n'accepte pas d'avoir de l'électricité polluée par du réactif sur son réseau, c'est pour çà qu'avant de sortir de l'éolienne, des bancs de condensateurs sont bien obligatoire dans les éoliennes.
roulio
Assidu
 
Messages: 131
Inscrit le: Sam Jan 06, 2007 5:01 pm

Messagepar BRAM sur Jeu Juil 10, 2008 6:34 pm

Merci pour tous vos reponses
Le probleme c'est des fois le gestionnaire de reseau (Pas forcement en france) exige une plage de la variation du réacif (en production et en consommation) daonc une participation au réglage primaire de la tension du réseau, donc ce n'est pas que des condensateur qu'il faut mettre mais aussi des selfs si il y est surtension dans le reseaux
la question : à quel point Les SVC peuvent répondre aux exigence du gestionnaire de resaux, si non quel est le constructeur WTG qui est le plus sensible à cette question
BRAM
Nouveau
 
Messages: 2
Inscrit le: Ven Juin 20, 2008 11:53 am

Re: Gestion du réactif dans les Parcs Eolien

Messagepar bandit11000 sur Dim Aoû 31, 2008 3:29 pm

oui effectivement tu trouvera des batteire de condensateur, qui font affaire de filtre passif, plus un filtre actif, et aussi des sefl afin d'elliminé les harmoniques, en plus de cela, on fixe en general un set point pour une production de reactif limiter par edf