par eolsud sur Sam Jan 05, 2008 6:30 pm
Bonsoir,
En fait si ton onduleur est equipé d'un TOR (24v generalement) relié au niveau de tension des batteries, le montage est tres simple, meme si je le précise il est tt a fait interdit pour EDF, mais en doublant les securité, il n'y a cependant aucun risque. Seul petit défaut, tu aura forcement une microcoupure sauf si tu remet derriere le systeme un petite onduleur informatique avec une capacité ridicule juste pour encaisser cette microcoupure de qqs millisecondes.
Pour ce montage il te faut donc :
- Un bloc de 2 contacteurs verouillés mécaniquement et equipés de bloc de contact auxilliaire 2NO+2NF chacun pour les verouiller electriquement également. il doivent être équipés de bobines en 220v qui seront alimentés via le reseau pour plus de securité en cas de decharge totale des batteries. C'est le type de montage que tu peux recuperer tout fait dans des coffrets de démarrage etoile/triangle.
- Un petit contacteur 220V avec une bobine dont la tension dépendra de la tension de ton contact d'onduleur (24v). Rajoute deux contacts auilliaires (1NF + 1NO mini)
- Quelques fils elec
- Une temporisation dont la durée sera estimée en fonction du nombre de batteries a charger.
Le principe est simple : tu alimentes par le haut tes deux contacteurs interverouillés, le premier avec l'onduleur, le second avec le reseau, puisqu'il sont verouillés, le reseau ne peut pas rentrer en contact direct avec l'onduleur. sous les contacteurs, tu pontes et tu relies ton reseau domestique.
Tant que tes batteries son chargées, aucune tension ne vient alimenter la bobine de ton petit contacteur, sur celui-ci, le reseau passe dans un contact NF pour alimenter la bobine du premier contacteur qui se ferme (et qui maintient donc celui du reseau ouvert), ton reseau domestique est donc alimenté par l'onduleur.
Quand les batteries sont vides, le petit contacteur est alimenté, le contact NF s'ouvre, le premier contacteur (onduleur) s'ouvre lui aussi, dans la meme seconde, sur le petit contacteur, le contact NO qui alimente le second contacteur (reseau) se ferme, vient alimenter la bobine du contacteur, a ce moment donc, ton circuit domestique est alimenté par le reseau.
Il faut prevoir de cabler le petit contacteur dans cette position avec un "automaintient" qui ne se relachera (via la tempo) qu'apres le temps de charge choisit pour que le systeme ne repasse pas sur batteries alors qu'elle ne sont pas rechargés completement. ..
Voila en gros, on peut pour plus de securité monter un autre contacteur sur le reseau ....
N'hesites pas si tu souhaite que je te fasse un bout de schema elec...
A+
fab